主题:PLC通过profibs过程数据控制mm440变频器的继电器输出,需要设置什么参数

求助:怎么才能通过profibus过程数据来控制440变频器的三个继电器输出,需要设置哪些参数,我看了很多关于参数的资料,BI-BO功能没有定义接收到第三个PZD的BO,如果我想用接收到的第三个字的0-2位控制三个继电器,参数该怎么设置呢?

yming
版主

经验值:126846
发帖数:21988
精华帖:824
1楼    2019-04-11 21:57:35
精华帖  主题:回复:PLC通过profibs过程数据控制mm440变频器的继电器输出,需要设置什么参数

 嘿嘿,对于MM4,使用PZD3的位是不可能的。G120-2才行。

-------------------------

那怎么办呢?没辙了?

还是有些办法的。

那就是使用PZD1控制字中没有用到的位!

具体哪些位?你看一下就知道了。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?