技术论坛

 变频器长期供电不运行可以吗?

返回主题列表
作者 主题
手机用户20200318RFV2TR
游士

经验值:295
发帖数:44
精华帖:0
楼主    2021-10-17 16:16:05
主题:变频器长期供电不运行可以吗?

是这样,现场有两套设备,用一个备一个


上位机有三个按钮,一个切换备泵,一个变频器供电开关,一个变频器运行,在正常工作状态下供电开关和运行开关是接通的,那么备用的需要怎么控制合理?


第一个,供电开关控制两个变频器供电,按下切换后可以直接启动,即备用变频器一直供电;


第二个,供电开关联锁切换备泵按钮,即切换后同时给变频器供电并启动;


哪个方案对设备更好?第一个需要变频器一直供电不工作,第二个方案不需要一直供电但是一旦切换到备用会在供电的同时直接启动变频器。


个人感觉第一个方案更好,就是不知道变频器长期供电不运行会不会对变频器有害处。


长期的时间大概也就是2-3天,期间实验停止还会都断电,但是有可能1年的时间只用主泵,不用备泵。

yming
版主

经验值:126313
发帖数:21933
精华帖:822
4楼    2021-10-18 08:57:29
精华帖  主题:回复:变频器长期供电不运行可以吗?

供电分路和变频器一直供电是两码事。

不可间断的运行,就是要各自独立。不会有相关共用设备、装置。

像G120非一体机变频器,可以CU一直供电,而功率模块需要时供电。

一体机也可以一直供电。不工作,消耗能源很少。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。