楼主    2010-09-18 22:35:12
主题:430变频器过电压问题?
恒压供水中430变频器在运行中报过电压故障,请教如何解决,能否将过电压屏蔽掉?
成仔
海哥
侠圣

经验值:3801
发帖数:867
精华帖:94
2楼    2010-09-19 12:19:08
精华帖  主题:回复:430变频器过电压问题?
过电压的问题,大家讨论的已经够多的了。不过真正说到点子上的尚不是很多!Yming大侠在[关于MM4变频器中Vdc直流电压控制器的解释和各种制动方式的使用]给了我很大的启发。
我在帮客户调试或解决问题的过程中,有一些经验在此与大家分享一下,不知能否说到点子上?
早些年,我就碰到过这样的问题!感到很头疼。外地一个客户,保内的75KW的机器,无规律的经常出现F0002(过电压)报警,而同样在一个房间里工作的另外几台西门子变频器却很正常,打西门子热线请求服务,却无果(详细情况就不在这里说了)。没办法,我就亲自去了一趟现场,在现场,我仔细分析了现场的情况,并仔细观察比较了这台变频器和其他几台变频器的参数。并没有发现什么异常!因为故障出现无规律,我不可能在哪儿‘干’等它故障出现(西门子的工程师当时就是这么说的:如果出现场变频器没有出现故障,是要收费的!),可是客户坚持说肯定这台变频器有问题!在当时没有办法的情况下,我把这个故障(F0002)给屏蔽了。当然,这不是个好的办法,本人不推荐大家效仿,再说,屏蔽这个故障是要密码的(四级访问级),而且是个危险的举动,我当时之所以敢这样做?是因为旁边还有几台同样西门子的变频器在工作,并且没有报过F0002。如果就单独一台西门子变频器,我是万万不敢这样做的!后来这台变频器一直运行正常。
后来,就在去年。一家客户反应变频器经常无规律的出现‘F0002’故障停机,了解电网电压情况:有时确实有些偏高,但是还是在正常范围(420-430V)样子。(变频器的样本上说:供电电压 380--480V)打西门子的热线,同样无果!西门子的工程师说:‘F0002’靠变频器的参数无法解决,是靠硬件决定的。根本的解决办法还是要调整配电房变压器来解决电网电压偏高的问题!我无语......
要知道,一般的停机不会造成什么太大的损失也就罢了,可是,这家客户是生产玻璃产品的,停一次机就要损失几万块钱!晕不晕!!!
过去的办法我不敢再用了,电压确实有点偏高呀!万一‘炸’机,我是有责任的。西门子也不保修的!
受'Yming'大侠文章的启发,再加上自己的研究、发现,于是我有了新的举措!既保险有不担责任。首先,
将P0210 = 420
P1254 = 0
看似极其简单的两步,解决了一直困扰我的问题“西门子工程师说,F0002是硬件决定的,改变参数解决不了。那‘供电电压380V--480V又怎么理解?没到480V为什么就报F0002了呢?”
也许我的此举或分析不一定对,但是客户至今没有反应过电压的问题。如果哪位同仁遇到同样的困扰,不妨用这个办法帮我验证一下,有消息也反馈过来。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。
yming
版主

经验值:126850
发帖数:21990
精华帖:824
3楼    2010-09-19 15:30:55
精华帖  主题:回复:430变频器过电压问题?
是的.如果启用自动电平检测P1254=1,则每次上电时,它会检测母线电压,给出一个(过压、欠压的)动作电平。而且在运行时,不会自动改变。这也意味着可能每次接通电源后的值都不一样。
如果现场看到配电柜上的电压表指针经常摆动,就应该考虑关闭自动电平检测。
此外,还要注意一点:把P1254=0(关闭自动电平检测)后,不会立即起作用。需要断电后,等一会儿,重新上电才行。
另外,也要注意,不能一味的提高P0210(供电电压)的值,也要防止出现F0003欠压的报警。这个报警应该是在76%的P0210电压值时出现。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?