作者 | 主题 |
---|---|
渔明鱼工 至圣 经验值:23901 发帖数:2059 精华帖:78 |
楼主 2018-08-09 10:34:08
主题:初次接触SIPART PS2阀门定位器的调试的曲曲折折,分享给大家。 故障情况:我们现场有一个SIPART PS2阀门定位器不工作了。 处理过程: 1.我们把现场的有问题的拆下来,拿到实验室接上4~20ma信号,进行参数比较,想把新装置的参数改到和旧的一样。 可是4,5号的参数无法更改。 找来手册知道是SIPART PS2阀门定位器没有初始化。 2.根据下图进行角行程自动执行初始化。 但是我们执行到RUN2就不继续了,由于是在实验室想想要连接阀才能动作吧。 3.我们就接到现场,现场的温度太高了,站了一会儿汗如雨下,不过也要坚持,做了自动初始化,现象和开始做的一样,只是阀有供气的现象。 4.自动不行,然后我又做了手动初始化,此时我把阀和电气部份分开,可以手动转摩擦离合器,结果可以做到RUN5步,但是不能FINISH。 5.开始我有些纳闷了,天太热回办公室休息再想想,下午再到现场。 手动按+/-键操作阀打开关闭,结果阀在关闭的位置是P33度,在打开的位置是P58.6度,而且是先变小再变大。 想想阀关闭要在0度和阀打开要在90度才能初始化,可是我阀和电气连接后转不动摩擦离合器,也不敢用力,检查摩擦离合器锁紧装置是松开的。 此时稍微用了一下力转摩擦离合器,结果可以转动了,并且转到出现了0,然后阀开始动了,不一会儿根据说明自动做完了初始化,4,5参数有了数值。 7.初始化结束了,我们到wincc画面上进行操作,阀不动作,可是有气的声音,感觉是反方向工作的,检查阀的二组参数,角行程的参数是和旧的一样了,直线行程的参数组8,9和旧的不一样,改为和旧的一样参数进行测试,结果阀终于动起来了,衣服也全湿透了,首次玩这东东。 8.手册路径:https://support.industry.siemens.com/cs/products?dtp=Manual&mfn=ps&pnid=17610&lc=zh-WW
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|