作者 | 主题 |
---|---|
威师爷 至圣 经验值:37429 发帖数:5126 精华帖:47 |
楼主 2018-09-28 18:55:20
主题:今天把一个小变频器给炸了 大家千万不要学我这样折腾!! 之前我就发过一个帖子,是使用一个220的变压器把市电变为单相380的电源给一个小变频器进行供电,然后这个小变频器的DC BUS 给要测试的变频器进行直流供电进行测试,当时完美的解决了问题。https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1464124&b_id=104&s_id=0&num=6#anch 说到这里可能就会有人要问既然可以给小变频器供电然后整流,那为什么不直接给要测试的变频器上单相380进行测试??何必多此一举呢?在我这里真的不行,这个变频器的应用宏是老外开发的,直接没有屏蔽输入缺相的参数,也就是说要让这个变频器进入Ready状态必须有3相380或者通过DC BUS 540供电才可以。当时选择了通过DC BUS 540V供电,完美的解决了问题。 今天要说的是同样的方法却不行。 还是像之前一样220转单相380给一个4KW的小变频器供电,然后这个小变频器的DC BUS 与要测试的变频器的DC BUS 进行连接,在开始这个测试之前我已经想到最坏的结果,那就是会炸掉这个4KW的小变频器的整流,回路,果真如此,如愿以偿终于炸了,很好。 这里来分析一下为什么同样的方法在之前可以,这次却不行呢?这里有一个变量我前面没有说,在这之前这个方法带过的变频器功率最大就是55KW的,这次带的是一个250KW的是之前的4倍,说到这里很多人应该明白了吧?功率不一样是主要原因。 很多人又会产生疑问?又没有带电机进行测试与功率大小又有何关系? 有关系的,不同功率的变频器的电容容量不一样,直接带大容量的电容炸掉供电回路的二极管是分分钟的事情。如果当时有条件加一个缓冲电阻应该是不会炸掉小变频器的整流二极管的。现在已经炸了就无所谓了大家要小心。 在AFE共母线系统上经常看到有充电回路,并且有充电电阻,这个就是起到保护充电整流器的。就算是常规的AC DC AC变频器也是上380AC电以后 内部先充电然后才吸合主控接触器进行主回路供电然后进入Ready状态 希望这个分享可以帮助到有需要的人,千万不要冒险!!!
工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
|
老兵 至圣 经验值:55091 发帖数:9597 精华帖:488 |
3楼 2018-09-28 19:21:38
主题:回复:今天把一个小变频器给炸了 大家千万不要学我这样折腾!! 直流搭一个整流回路多好啊,也省的炸变频器
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
kdrjl 至圣 经验值:136346 发帖数:34910 精华帖:435 |
12楼 2018-09-28 22:16:03
主题:回复:今天把一个小变频器给炸了 大家千万不要学我这样折腾!! 说到底,还是那个老问题,将就。没有长远的打算。作为变频器的维修,你需要建立一个万能的供电电源平台。 就是那个4kVA的单相220变380的变压器,它的额定输出能力是10A。在它的输出端加一个单相整流模块20A以上的。其输出可接各种容量的变频器直流母线。当拿到一个要维修的变频器后,不论这个变频器是多大功率的,都要做一下预充电的工作。怎么做呢,就是200W的白炽灯,把它串在变压器的输出和整流桥的输入之间,灯泡由亮到灭,说明完成预充电,再把灯泡短路。接下来再做你的维修测试工作。自制的电源简单,成本低,有效。干活也方便。 总是临时想办法,临时抓可操作性的东西,往往顾这顾不了那。出事也是必然。
我是你的朋友
|
kdrjl 至圣 经验值:136346 发帖数:34910 精华帖:435 |
17楼 2018-09-29 09:36:47
主题:回复:今天把一个小变频器给炸了 大家千万不要学我这样折腾!! 预充电采用灯泡或者电阻限流都可以,带直流母线电压达到了90%输入电压的峰峰值以后,用开关把限流的元件旁路即可。自动手动操作均可。 另外,16楼的方法更好。采用调压方法,省事,安全。灵活。总之,直流调压的电路,现在很好搭,元件也都基本是白菜价。
我是你的朋友
|
WWCWWC 至圣 经验值:71683 发帖数:8020 精华帖:145 |
18楼 2018-09-29 10:07:15
主题:回复:今天把一个小变频器给炸了 大家千万不要学我这样折腾!! 炸了也好,不然自以为的事情还将继续。 很多所谓的工作经验,实际上都是真实的教训得到的,而不是空穴来风。 当供电侧的功率远小于负载侧,造成电源电压下降,使控制部分电路无法正常工作应该是关键原因,炸整流滤波仅仅只是一个表象。 |
北雪雪纷飞 版主 经验值:50412 发帖数:6051 精华帖:269 |
19楼 2018-09-29 15:20:27
主题:回复:今天把一个小变频器给炸了 大家千万不要学我这样折腾!! 维修时我觉得还是将电容拆除比较好,,省的预充电麻烦,而且也不安全。
Thank you for the support.
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:50412 发帖数:6051 精华帖:269 |
20楼 2018-09-29 15:29:11
主题:回复:今天把一个小变频器给炸了 大家千万不要学我这样折腾!!
这里来分析一下为什么同样的方法在之前可以,这次却不行呢?这里有一个变量我前面没有说,在这之前这个方法带过的变频器功率最大就是55KW的,这次带的是一个250KW的是之前的4倍,说到这里很多人应该明白了吧?功率不一样是主要原因。
也就是说你那个小变频器也就几千瓦???然后这次带了个250kw、的?? 佩服,你这是活活累死它,,,,
Thank you for the support.
|
yming 至圣 经验值:126842 发帖数:21986 精华帖:824 |
22楼 2018-09-30 21:21:16
主题:回复:今天把一个小变频器给炸了 大家千万不要学我这样折腾!! 几千瓦的带几百千瓦的去测试是可以的。 大变频器空载V/f模式带个小电机,空载测试也是可以的。仅仅取决于大变频器输出的电流检测最小分辨率,可能会报输出未有负载。 这里的主要问题是对大电容回路充电没有加限流。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
高山孤影 至圣 经验值:34740 发帖数:3236 精华帖:96 |
23楼 2018-09-30 21:35:39
主题:回复:今天把一个小变频器给炸了 大家千万不要学我这样折腾!! 呵呵,一般修理变频器时,都是用三相调压器+二极管全桥整流+滤波的方式,或者是用晶闸管全桥整流+滤波(我这有这个条件),这样直接往上加,没有限流措施,不炸才怪。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
威师爷 至圣 经验值:37429 发帖数:5126 精华帖:47 |
26楼 2018-10-01 12:38:38
主题:回复:今天把一个小变频器给炸了 大家千万不要学我这样折腾!! Y版! 正在搭建当中! 计划两个方案, 方案一:采购一个现成的220转3相380的电源(20KW)加一个0-200A电抗器作为负载模拟实验使用。 方案二:自己做一个220转3相380的电源(20KW)加 一个0-200A电抗器作为负载模拟实验使用。 由于输入电源的容量问题,20KW的供电容量是没有问题的,带电抗器做无功负载测试200A也是没有问题的,经过测试200A的无功负载只消耗很小的电流。
工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
|