技术论坛

 一则DP通讯故障检修过程分享

返回主题列表
作者 主题
HUANGZE75
至圣

经验值:63463
发帖数:12670
精华帖:121
楼主    2019-06-07 16:34:31
主题:一则DP通讯故障检修过程分享

几天前在下班的路上,车间给我电话,说生产线计量泵启动后,触摸屏上显示电机没有使能,就是没有输出。

叫生产人员先断电看看能否正常,断电后重启可以工作了,但是过了4个小时后,电话又响了,在生产过程中突然计量泵停机了,估计应该是存在DP通讯异常导致的突然停机,查看硬件组态很简单,CPU挂上二个子站,计量泵就是4号站点。

到现场先查看计量泵的控制器面板,及西门子CPU状态。

伦茨的控制器的DP通讯灯没有亮,说明没有通讯上

CPU上指示灯也是通讯异常红灯亮。