 Vf控制下,计算有功功率问题

返回主题列表
作者 主题
许大龙
游民

经验值:128
发帖数:18
精华帖:0
楼主    2019-06-25 09:20:13
主题:Vf控制下,计算有功功率问题

目前我在VF控制输出转矩计算过程中,遇到以下问题,苦思无结果,希望各位大神解读:

1、首先我将功率分析仪接入UVW三相输出端,读输出电压,输出电流以及功率。

得到下面两个结论:

P(kW) = √3 * U(V)* I(A)* cosφ (功率分析仪计算的有功功率)

P(kW) = √3 * U(V)* I(A) (功率分析仪计算的视在功率)

P(KW)=输出电压*输出有功电流(自己计算的有功功率)

P(KW)=输出电压*输出电流(自己计算的视在功率)


为什么两者计算结果有差异,且自己计算的功率值普遍偏小。。。自己计算功率所依靠的公式也是书上的。有没有兄弟 能够帮忙解释一下。非常感谢你的帮助。

HUANGZE75
至圣

经验值:63227
发帖数:12657
精华帖:121
2楼    2019-06-25 09:42:47
精华帖  主题:回复:Vf控制下,计算有功功率问题

你的计算公式有问题的,是需要乘以根号三的,你的计算公式是单相的,而变频器输出的是三相的。