作者 | 主题 |
---|---|
手机用户20200221770939 新手 经验值:39 发帖数:2 精华帖:0 |
楼主 2020-02-21 14:48:08
主题:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83. 西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83. 能屏蔽吗? 之前调到P821.001显示0,无法调。 |
老兵 至圣 经验值:54712 发帖数:9543 精华帖:486 |
4楼 2020-02-21 20:36:16
主题:回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83. 这类问题,无非也就如下三点: 1、装置过负荷。这个你看一下运行电流是否超过装置额定值了。如果超过,那说明装置容量小了,要么换装置,要么想办法降负荷。 2、装置散热不良。有可能是装置的冷却风机坏了,也有可能是装置太脏了,散热不好,也有可能是个别的地方接触不好,导致发热。 3、实际并没有过温,只是温度传感器有问题了。 这点问题,先自查吧,别着急返修。查到问题在哪了,解决方案就有了。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|