主题:驱动7410报警 20210818炉子4-2圆盘辊133号驱动报警:7410,翻译过来就是电流受限的意思,因为此辊与带钢直接接触,必须要立即处理, 以前发生过此报警的处理方式就是直接更换驱动器就正常了。但是现在在正常生产中,显然不能采取此操作,就把别的辊子转到在线位置。 再去处理此问题。我们先把驱动改为无编码器控制, NOK,按照教程测量直流母线电压:540伏,通过对比直流母线电压R70:4-2辊子发现50%,4-1辊子发现130%.不知道这两个是什么意思?怎么会 有如此差别? 第二步更换驱动器,发现还是不行。 第三步我们进行了CU320的更换,也不行。 第四步修改驱动参数P1200,对FLy restart进行启用,发现驱动开始报过流:7801,但是报警7410消失了!没有办法,驱动还是不能正常旋转, 我们就把参数改回去了。 第五步检查现场电机,发现接线盒内有很多的油,处理干净后再次测试后正常!