 V90使用工艺对象进行速度控制时经常报故障F1912,工艺对象错误代码为16#2080,请问怎么解决?

返回主题列表
作者 主题
杨安翔
新手

经验值:46
发帖数:2
精华帖:0
楼主    2021-12-19 08:17:19
主题:V90使用工艺对象进行速度控制时经常报故障F1912,工艺对象错误代码为16#2080,请问怎么解决?

拓扑结构及设置、网线屏蔽、接地原因已排除。每天大概报一次故障导致停机,重置驱动后又可以继续使用一段时间,很是头疼,请教各位大神该如何解决。





Zane
至圣

经验值:76319
发帖数:19347
精华帖:378
2楼    2021-12-19 12:07:21
精华帖  主题:回复:V90使用工艺对象进行速度控制时经常报故障F1912,工艺对象错误代码为16#2080,请问怎么解决?

方案的问题加EMC的问题。


1)为什么不用1515-2PN,或另外再扩展一个网络口

2)所有的通信功能都集中在一个网络上是工艺轴应用最大的忌讳

3)从楼主的这点信息来看,EMC的问题也没有得到很好的解决,这样的方案本就不好解决。

4)对外通信采取了什么有效的措施?


方案就像基因,决定了一切。就像一个人先天免疫力缺损,什么病毒都扛不住的。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download