技术论坛

 [IOT2000程序示例] 基于Node-red实现S7转Modbus TCP Server

返回主题列表
作者 主题
fei_lh
官方工程师
西门子官方工程师西门子官方工程师

经验值:1326
发帖数:90
精华帖:8
楼主    2020-05-09 14:47:18
主题:[IOT2000程序示例] 基于Node-red实现S7转Modbus TCP Server 精华帖 

S7以及Modbus Tcp都是经常会遇到的通讯协议,通过Node-red我们可以安装S7节点以及Modbus节点,从而支持以上协议。本文将分享一个示例程序,功能为S7转Modbus TCP Server。


1.准备环境

系统版本:Example Image V2.6.0

硬件:IOT2040, S7-1500


2. 配置Node-red

1)通过iot2000setup命令设置Node-red自启动,并重启设备


2)将IOT2040联网,并安装node-red-contrib-s7以及node-red-contrib-modbus节点

安装命令如下:

cd ~/.node-red/

npm -g install node-red-contrib-modbus

npm install node-red-contrib-s7


3. 设置网口IP

通过iot2000setup命令设置X2P1LAN网口与PLC同一网段,S7-1500的IP为192.168.2.2,IOT2000 X2P1LAN网口的IP设置为192.168.2.1


4. 导入示例程序

下载附件,并通过Node-red右上角导入按钮将附件内容导入至Node-red中,并点击部署。


程序利用s7 in节点读取了S7-1500中bool、word以及float三个变量,并利用Modbus Write节点将变量写入Modbus TCP Server。同时利用Modbus Read节点从Modbus TCP Server中读取出这三个变量。


附件下载:

flows.zip