使用装置6SE70,故障描述如下:
装置偶尔会报F053,A043,曾经更换过编码器,CUVC板,检查了编码器的路由和接地情况,没有发现问题,空载时速度毛刺少,负载时毛刺多,抓取的速度曲线见附件。
用示波器观察码盘波形,A,B脉冲幅值和相位正常,方波信号正常。但是发现波形中经常会出现尖刺脉冲,位置不固定,叠加后幅值比15V电源电压还要高,正向有时达到24v,反向有时会到-12v,码盘供电只有15V,没有负电源,你说奇怪不。
电机采用3+3变频电缆,码盘电缆双屏双绞,长度约40米,双端接地。
哪位答侠遇到过这种情况,请指教。




南山飞雪
奇侠

经验值:5372
发帖数:915
精华帖:20
11楼    2013-12-02 14:52:31
精华帖  主题:回复:如何消除编码器电缆的干扰
故障处理完了,6SE70的码盘电源15V只有200MA的带载能力,采用脉冲分配器后帯载能力不够,我们增加一个15V电源安装在柜后,此电源离强电太近,存在平行走线,改了安装位置好了,应该说这是个EMC问题。
zcomin
至圣

经验值:15778
发帖数:4467
精华帖:147
37楼    2013-12-21 01:13:39
精华帖  主题:回复:如何消除编码器电缆的干扰
西门子原装的编码器电缆、动力电缆都是屏蔽层双端接地的
说接单端效果好的有没有做实验。应该是接单端可以用的,接双端效果会更好。
Zane
至圣

经验值:76200
发帖数:19331
精华帖:377
76楼    2014-06-07 14:02:19
精编帖  主题:回复:如何消除编码器电缆的干扰
把钱变成铜排即可以了。

京沪高铁还是全程做的等电位呢,奈何一小小的设备?

我不早就说过了,不行我帮你做,保你三年!
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
南山飞雪
奇侠

经验值:5372
发帖数:915
精华帖:20
82楼    2014-08-30 11:33:54
精编帖  主题:回复:如何消除编码器电缆的干扰
接地真是个奇妙问题,看似建大,实际还是非常深奥的,还是那句话,如果在建厂时没有做等电位,后续补救根本达不到想要的效果,不是花钱的问题。