技术论坛

 一则70MC控制器控制板炸机故障恢复经历

返回主题列表
作者 主题
HUANGZE75
至圣

经验值:63263
发帖数:12670
精华帖:121
楼主    2017-12-19 15:47:14
主题:一则70MC控制器控制板炸机故障恢复经历 精华帖 

上周四早上6点50,生产线当班班长电话给我,生产线压光机做完本次订单停机后再次开机,压光机不动了,他将电柜内西门子驱动器拍照给我看一下。

一看见控制器操作屏没有显示,心里就咯噔一下了,问题大了。主板或其他电源板可能出问题了,我这边没有主板及其他板备件,且更换主板又涉及到下载参数问题,以前MC驱动器也坏过,但操作屏有显示,主板没问题,将驱动器外修复回来后插上主板就OK了。

立即回公司检查,现场测量进线的直流母线电压是正常的DC530V,检查进入控制器的DC24V控制电源电压也是正常的,打开控制器门看到了电容及一些丝状异物就知道了内部电路板问题大了,都炸电容了。


您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。