技术论坛

 160KW西门子70VC冷却风扇检修及整机清洁分享

返回主题列表
作者 主题
HUANGZE75
至圣

经验值:63227
发帖数:12657
精华帖:121
楼主    2018-02-26 11:41:07
主题:160KW西门子70VC冷却风扇检修及整机清洁分享 精华帖 

昨天农历新年刚上班,打开进口线160KW挤出机电机驱动器电柜检查,觉得冷却风扇的声音不对,这台西门子70VC使用了12年多了,也一直没有做检修,趁着这二天不生产摸着石头过河检修一次。

说实在的这个控制器在威图带空调的电柜内,总体来说控制器的工作环境还不错。

先断开主电源