技术论坛

 关于Masterdrive VC报F006故障

返回主题列表
作者 主题
雪花兄弟
游侠

经验值:546
发帖数:29
精华帖:1
楼主    2018-07-11 00:07:56
主题:关于Masterdrive VC报F006故障

该系统为西门子多传动,供电系统为交流380V,整流器型号6SE7041-8EK85--0AA0、800KW,直流母排供电带多个Masterdrive VC装机装柜型装置,柜顶装有制动电阻;现出现故障为开卷机逆变器型号6SE7033-7TG60、200KW,就该装置出现F006故障,直流母排超压,设备在降速时出现。先前怀疑为CUVC板问题,实际上软件监控电压最高为720+V;且其他在同母排的逆变器未报故障。更换CUVC板后,重新下载程序,试机升降速均正常。现在新板使用两个月左右,F006故障再次出现,请大神帮忙分析分析。

注:换板前也尝试了对P464的值加大,但效果不佳,故障一致会出现。


楚门的世界,人人都是楚门
雪花兄弟
游侠

经验值:546
发帖数:29
精华帖:1
7楼    2018-07-12 21:51:46
精华帖  主题:回复:关于Masterdrive VC报F006故障

经测量母排实际电压为528V,r006显示电压600V,更换PSU板后再次测试,r006显示为538V;与共母排的逆变器的显示值相同。