作者 | 主题 |
---|---|
zgh2292006 奇侠 经验值:9633 发帖数:1041 精华帖:25 |
楼主 2018-07-22 14:18:08
主题:西门子逆变器拆卸步骤总结-赵根海 西门子逆变器型号:6SE7035-1TJ60; 1、逆变器下电,等待直流母线电压降到36V以下,方可操作; 2、拆电容组(共三组),左侧2个螺丝,右侧1个螺丝(共9个螺丝),将电容拉出往上抬即可拿出;做好标记(上、中、下) 3、拆三个铜排,每个铜排8个长螺丝,6个短螺丝;共计52个螺丝;做好标记(上、中、下); 4、拆触发板光纤及供电插头,顺序:11、21、31、12、13、22、23、32、33;将螺丝帽松开,光纤即可拿出; 注意:光纤不可打死弯;回装时先将光纤插到底,再紧固光纤帽,用力要适度; 拆触发板固定螺丝,共18个螺丝; 用尖嘴将触发板上面的两个黑色卡扣捏住,即可拿下触发板; 5、用万用表的二极管、电阻档测量C、E管脚二极管压降及电阻值;(导通时0.265V左右,反向截至;电阻值正常1.0-0.8M;) 测量风扇插头平衡电阻阻值9.0KΩ左右; 电容组容值测量前需要放电,一般为8mf((6+6+6)/2)左右; IGBT将6个螺丝拆下,即可拿下;G、E短封线短封,可防止静电击穿; 6、电容组除尘,铜排除尘;触发板除尘; 7、回装顺序相反,铜排固定螺丝力矩设定25N; 8、上控制电查看逆变器状态,是否有报警故障信息; 触发板供电插头没插,逆变器报A017; |