 用PROFIBUS -DP总线系统控制10台变频器,最近变频器总是无规律跳闸,报F082故障

返回主题列表
作者 主题
手机用户20180611890428
新手

经验值:40
发帖数:4
精华帖:0
楼主    2019-09-18 10:12:01
主题:用PROFIBUS -DP总线系统控制10台变频器,最近变频器总是无规律跳闸,报F082故障

 我们公司采用了用PROFIBUS -DP总线系统控制10台6SE70变频器,最近变频器总是无规律跳闸,有的时候全部跳闸,有的时候只跳一台,有的时候跳几台,报F082故障。查阅资料,说是可以降低波特率来进行改善,请问一下变频器需要设置什么参数啊?也打过电话问过西门子的技术热线,给我的回答是无需对变频器进行设置,只要在PLC中更改一下就可以了,是这样的吗?忘了说了,我们用的是施耐德昆腾系列的PLC,采用了第三方PROSOFT的通讯模块。

老兵
版主

经验值:54719
发帖数:9546
精华帖:486
5楼    2019-09-18 17:04:09
精华帖  主题:回复:用PROFIBUS -DP总线系统控制10台变频器,最近变频器总是无规律跳闸,报F082故障

你用的是6SE70?那至少是用了10年了吧?现在有问题去降低波特率?你现在波特率是多少?想要降到多少?这解决问题的方向就错了。


建议你把网络分段,然后问题逐段排除。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
smallpotatoes
游士

经验值:217
发帖数:25
精华帖:1
9楼    2019-10-17 16:45:58
精华帖  主题:回复:用PROFIBUS -DP总线系统控制10台变频器,最近变频器总是无规律跳闸,报F082故障
前段时间遇到同类问题400的站点,通过443-5连接18台逆变器,无规律报通讯故障,更换dp头无用,最后更换443-5后正常