主题:profinet连接传动问题

还没用过profinet网,请教各位一个问题,如果多个传动装置是通过profinet连接,走环形网络,当其中一个传动出故障时,会不会影响其它传动的正常使用?

yming
至圣

经验值:127287
发帖数:21996
精华帖:825
2楼    2019-12-04 17:15:00
精华帖  主题:回复:profinet连接传动问题

再说详细点儿。

西门子的PN驱动器的接口都是带PN处理器芯片的,都是双口的(交换机)。与DP接口模块一样,需要有24VDC电源工作。虽然也可以使用PM供电,但当主电源断电时,CU停止工作。

因此,一定要通讯,DC24V同时送到网络各点最好。这样所有CU都可以正常工作,其端子状态,数字量、模拟量IO均可以使用;不在乎PM(功率模块)是否断电。

除非CU也损坏了。

相比之下,树形(星型)结构的网络要比环形(串联),更加可靠一些。更不会影响其他驱动通讯。此时,交换机的可靠性要求最高。


此外,如果不是IRT同步有要求,多驱动工况,不建议使用网络拓扑。此时,不会计算微秒级的延时。2-6毫秒的RT级别通讯,已经满足大多工况的要求。