作者 | 主题 |
---|---|
zgh2292006 奇侠 经验值:9633 发帖数:1041 精华帖:25 |
楼主 2020-04-12 12:34:03
主题:6SE70变频器元器件测量初探 6SE70变频器随着使用年限越来越长,个人觉得我们需要对设备做一些深入的维护,发现设备的一些存在的问题和隐患,提前做一些预防性的维护,从而避免设备由于故障导致的停车; 1、整流部分 电路板的保养;主要是做一些除尘工作,必要时给板子刷三防漆(对于一些使用环境湿度大粉尘大可以保护电路板,但刷三防漆需要注意不能太厚,否则影响散热); 功率单元(晶闸管)IR绝缘电阻的测量是很有必要的,如果IR特别低就需要注意了必要时将其更换;晶闸管单元上的阻容元件也需要测量,因为阻容元件是起保护作用的,它有问题也会导致晶闸管单元损坏; 风扇的检查也很重要;主要检查启动电容是否漏液、容值是否较低;风机阻值不应存在接地或短路现象; 运行电流测量(用钳形电流表测量)并且风扇运行无异响; 2、逆变柜部分 IGBT测量 1)正反压降测量 反向压降测量 万用表打到二极管档,红表笔接E,黑表笔接C,正常压降在0.2-0.4之间; 正向压降测量 指针万用表打到10K档,黑表笔接G,红表笔接E;此时IGBT已导通;万用表打到二极管档,红表笔接E,黑表笔接C,正常压降在0.2-0.4之间; 指针万用表打到10K档,黑表笔接E,红表笔接G;此时IGBT已截止(G、E短封也可截止);万用表打到二极管档,红表笔接E,黑表笔接C,压降OL; 注意:正向压降测量完毕后,一定确保IGBT处于截止状态; 2)栅极电容测量 如果测得的数值特别小,可能触发导通不了; 3)IR(绝缘电阻)测量 G、E短封,确保IGBT处于截止状态;IR绝缘电阻大于兆欧级才可以; 注意:测量顺序先测量IGBT正反向压降及栅极电容,最后则IR(有电压); 均压电阻测量 注意下测量的电阻值得大小; 3.电容组测量 电容组用记号笔做好标记(柜号上、中、下),方便电容组回装; 用小一字改锥将电容组上的固定卡扣撬开拿下;用电动工具将母排上的螺丝拆开,拿下母排及绝缘纸,将电容与母排脱开,开始测量; 先测量电容容值,注意用LCR表测量时必须确保电容没有电压,可先用万用表测量有无直流电压,必要时将电容组放电;电容容值低于额定容值的85%需要更换电容; 注意: (1)测量电容漏电流时,仪表上无直流电压时才能拔下测量表笔;随后测量电容直流电压并将其放电; (2)仪表的直流电压的正,负,不能接错; (3)正常的电容充电时直流电压有个上升的过程,放电时电压也是逐步下降;如没有这个过程则此电容有问题; (4)上电容组固定螺丝时先用手拧一下,再用电动工具上;同时电容的正负方向不要搞错; |