技术论坛

 西门子6SE70逆变器A021报警及F006故障

返回主题列表
作者 主题
超-666
侠客

经验值:613
发帖数:47
精华帖:3
楼主    2021-10-10 16:51:20
主题:西门子6SE70逆变器A021报警及F006故障

各位师傅:

               我这边传动系统一台6SE70逆变器型号:6SE7035-7WK60-Z 电机功率:615KW。在爬行低速运行15m/min时逆变器出现A021过电压报警(说明书给出解决方案:检查电源电压/变频器工作在发电状态,而又无回馈可能)运行1小时左右出现F006直流母线电压过高故障,电机停止运行。电机正常运行后正常不会出现故障。

 项目构造:12脉冲整流主从单元上带着20台电机,有整流回馈单元。其它电机爬行都在正常,唯独这1台不行。各位师傅帮忙分析下。

              

.

.

老兵
版主

经验值:54712
发帖数:9543
精华帖:486
8楼    2021-10-14 21:05:43
精华帖  主题:回复:西门子6SE70逆变器A021报警及F006故障

如果是电动状态,先检查一下该逆变器的接地线是否规范:接地线径至少是相线直径的1/2,并且要逆变器的外壳直接接到接地良好的地排中。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
北雪雪纷飞
至圣

经验值:50309
发帖数:6037
精华帖:268
15楼    2021-10-17 10:24:48
精华帖  主题:回复:西门子6SE70逆变器A021报警及F006故障

电机电缆有破皮的,查查。

Thank you for the support.
老兵
版主

经验值:54712
发帖数:9543
精华帖:486
17楼    2021-10-17 21:42:27
精华帖  主题:回复:西门子6SE70逆变器A021报警及F006故障
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
您收到0封站内信:
×
×