作者 | 主题 |
---|---|
脚踏实地看前方 游侠 经验值:465 发帖数:24 精华帖:1 |
楼主 2019-10-26 21:33:17
主题:6RA80 启动时由o7.1变成o8.0,不知道哪里的原因? 现场一台6RA80直调,上电后13号脚接通(使能),这时是o7.1状态,当启动时,12号脚接通同时DP通讯给定控制字047F,大部分直调正常运行,少部分会出现o8.0,直调启动不了,想请教什么原因导致的
脚踏实地,一步一个脚印
|
脚踏实地看前方 游侠 经验值:465 发帖数:24 精华帖:1 |
4楼 2019-11-04 08:25:35
主题:回复:6RA80 启动时由o7.1变成o8.0,不知道哪里的原因? 谢谢老兵版主,现场把105和106相关的端子都给紧了一遍,后来问题没有再出现,可能是哪里有点没接好。
脚踏实地,一步一个脚印
|