技术论坛

 关于P2002参考电流的设定

返回主题列表
作者 主题
锋言锋语
至圣

经验值:23652
发帖数:3370
精华帖:52
楼主    2021-01-09 11:36:13
主题:关于P2002参考电流的设定

一个同步电机励磁用的是DCM, 额定电流1502, 但是P2002设置的是100.  我问厂家, 说是DCM做励磁电源 这个参数不影响。  这是什么意思?  求教。

不忘初心
锋言锋语
至圣

经验值:23652
发帖数:3370
精华帖:52
1楼    2021-01-09 12:56:04
精华帖  主题:回复:关于P2002参考电流的设定

解决了。 因为厂家用的r52114(电流相对装置电流的百分比)。 这个参数通讯不涉及P2002的转换。 如果用r68(电流实际值的绝对值),就需要用P2002进行规范化。 这些手册上标注了。   这些细节东西不碰到一会, 有时候容易混淆。

不忘初心
老兵
版主

经验值:55091
发帖数:9597
精华帖:488
3楼    2021-01-09 16:36:05
精华帖  主题:回复:关于P2002参考电流的设定

嗯,是这样的,这是直流的特色

S120/G120就不存在这样的问题。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心