主题:DCM状态字与DC Master的状态字中部分位的区别 精华帖 

DC Master,小名6RA70。

DCM,小名6RA80。

DC Master中的顺序状态字1是K32,见6RA70_C 263.pdf

DCM中的顺序状态字是r0899,见DCM_V1.5 744.pdf

肉眼可见区别很大。这在一些DCM替换 DC Master的现场,如果用到状态字,二者是不能直接引用的。要么改程序,要么改DCM中的状态字。

利用DCC或者开关量连接器,按K32的方式组合一个DCM中的自由状态字并不难,但还有几个细节要注意:

1、在DC MASTER的K32中,BIT0(Ready for switch on)BIT1(ready),   DCM也有对应的位,R899.0及R899.1,但是二者的时序状态不一样:DC Master中,如果BIT2=1,则BIT0/BIT1都变成0,而DCM中,这两个位是不会引BIT2变成1而改变自己状态的,会依然保持为1。因而,可以用DCC去自己做逻辑,以模拟DC Master的状态。

2、在DC Master的K32中,BIT13( RFG ACTIVE),如果没有ramp up 或者 ramp down,则该位为0,否则为1。在DCM中,也有一个这样的位,R53171.5,如下图:


这个位表面看起来与DC Master中的一样,但是,实际观测发现,这个位有BUG:只要有过up或者down动作,这个位就保持住了,不再改变。这个估计会在以后的版本中改正。

目前,可以用DCC按DC Master的思路自己做一个位就可以了。