作者 | 主题 |
---|---|
小河水 侠客 经验值:632 发帖数:179 精华帖:4 |
楼主 2021-10-06 17:17:19
主题:12脉波串联下的6RA80不能工作 配置:直流6RA8096-4MV62的2套,前端的三绕组变压器的组别为D/y11,d0(10KV/2x500V) ,主装置接y11,从装置接d0。拖2000KW直流电动机。电机参数 电枢2000A/1100V . 在直流电机不给励磁调试情况: 1:,分别对2个装置作了电流环优化。各参数完全相同。 2:2个装置构成12脉波串联工作模式。主:P51799=41 P51800=41 P51814.0=r898 P51814.02=r52120 从:P51799=41 P51800=42 控制字分解到P840等控制字中。P50500=r52701[1] 3:运行工作时,主 从均工作。给定电流400A,主、从装置的电流为400A,有点波动但很小,约10安培的波动. 但是主装置的电枢电压输出(r52292)为340VDC,而从装置则输出-335vDC左右。 4:基于以上情况,我查了2个装置的进线电源的相序,均为正相序。 问题 1:电流都相同,但主 、从装置的电枢电压不应输出3百多伏,主装置电压为正而从装置为负? 按道理2个装置应出正电压,且应为十几到二十几伏才对。 2:还有哪些参数没有设吗?请调试过串联的各位大侠指点下。 |
老兵 版主 经验值:55091 发帖数:9597 精华帖:488 |
6楼 2021-10-08 09:05:46
主题:回复:12脉波串联下的6RA80不能工作 主为角接,从为星接。 要保证从滞后于主30度。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
小河水 侠客 经验值:632 发帖数:179 精华帖:4 |
13楼 2021-10-09 20:49:35
主题:回复:12脉波串联下的6RA80不能工作 |