技术论坛

 12脉波串联下的6RA80不能工作

返回主题列表
作者 主题
小河水
侠客

经验值:632
发帖数:179
精华帖:4
楼主    2021-10-06 17:17:19
主题:12脉波串联下的6RA80不能工作

配置:直流6RA8096-4MV62的2套,前端的三绕组变压器的组别为D/y11,d0(10KV/2x500V) ,主装置接y11,从装置接d0。拖2000KW直流电动机。电机参数 电枢2000A/1100V .


在直流电机不给励磁调试情况:

1:,分别对2个装置作了电流环优化。各参数完全相同。

 2:2个装置构成12脉波串联工作模式。主:P51799=41  P51800=41  P51814.0=r898 P51814.02=r52120   从:P51799=41  P51800=42  控制字分解到P840等控制字中。P50500=r52701[1]

3:运行工作时,主 从均工作。给定电流400A,主、从装置的电流为400A,有点波动但很小,约10安培的波动. 但是主装置的电枢电压输出(r52292)为340VDC,而从装置则输出-335vDC左右。

4:基于以上情况,我查了2个装置的进线电源的相序,均为正相序。


问题    1:电流都相同,但主 、从装置的电枢电压不应输出3百多伏,主装置电压为正而从装置为负?  按道理2个装置应出正电压,且应为十几到二十几伏才对。

           2:还有哪些参数没有设吗?请调试过串联的各位大侠指点下。

老兵
版主

经验值:55091
发帖数:9597
精华帖:488
6楼    2021-10-08 09:05:46
精华帖  主题:回复:12脉波串联下的6RA80不能工作

主为角接,从为星接。

要保证从滞后于主30度。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
小河水
侠客

经验值:632
发帖数:179
精华帖:4
13楼    2021-10-09 20:49:35
精华帖  主题:回复:12脉波串联下的6RA80不能工作

我把这次调试过程 的一点资料,上传上来,仅供参考。