技术论坛

 水泵的电机的变频下限是多少?

返回主题列表
作者 主题
andrii
新手

经验值:40
发帖数:9
精华帖:0
楼主    2013-06-15 00:35:04
主题:水泵的电机的变频下限是多少?
近期做供水机组的改造方案,做完领导看的时候问了句:你选的水泵变频的范围太大了,电机工作速度的变化范围超过了30%,这样电机损耗太大了,反而不节能了吧?
我短路了下,这时领导有电话出去了。过后就没问了。
我回头想了下,应该旧型号的电机会出现这情况,但现在我方案新配的是6极交流变频电机(独立冷却),样本上没说最低工作频率,只说了3-30Hz 变转矩,30-50Hz 恒转矩。最高安全运行频率90Hz。应该无鸭梨吧?
我想问下,1.比如1LE002变频电机,会不会出现降速超过30%就损耗太大的问题。
2.样本上的电机最高安全运行频率是90Hz,那是不是我可以通过变频,电机不但可以降速还能长时间的运行在比如60Hz的状态下呢?
3.接着第2问:是不是看转矩呢?是不是水泵速度超上去了,负载转矩也跟着上去,只要水泵超速状态下的转矩没超过电机的额定转矩就可以了?
甫哥
奇侠

经验值:9745
发帖数:1450
精华帖:72
6楼    2013-06-18 19:50:45
精华帖  主题:回复:水泵的电机的变频下限是多少?
1.比如1LE002变频电机,会不会出现降速超过30%就损耗太大的问题。
离心水泵:效率肯定会下降。如果降到了“零流量”频率或以下时:效率为0 。
柱塞泵或螺杆泵:效率会有所下降,但不会很多。下降幅度远小于离心水泵。
2.样本上的电机最高安全运行频率是90Hz,那是不是我可以通过变频,电机不但可以降速还能长时间的运行在比如60Hz的状态下呢?
无论是离心水泵还是柱塞泵、螺杆泵:主要看“泵头”的额定转速是多大。如果换算出来的频率是50Hz,则不能运行在60Hz 。.......
3.接着第2问:是不是看转矩呢?是不是水泵速度超上去了,负载转矩也跟着上去,只要水泵超速状态下的转矩没超过电机的额定转矩就可以了?
离心水泵:轴功率与转速的3次方成正比。一般不能超速运行,在电机电流不超过额定值的情况下,可以稍微超一点点。
柱塞泵、螺杆泵:转矩与泵出口压力成正比(不考虑机械摩擦力),与转速关系不大(实际上转速提高后,所需转矩也会有所上升,只是上升量不是很多)。如果械部分可以承受,并且电流不超,就可以适当超速运行。超速运行会增大磨损。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
精典
游民

经验值:128
发帖数:20
精华帖:1
9楼    2013-06-23 17:53:05
精华帖  主题:回复:水泵的电机的变频下限是多少?
首先请各位先注意一下是水泵,水泵就有个效率问题,一般来讲水泵的效率不能低于40%,也就是0到50HZ时,频率的下限最低20HZ,经常条恒压供水的最低频率都调成30HZ,我们一般根据现场的情况,可最低25HZ
老兵版主,推荐个西门子传动的QQ群吧
甫哥
奇侠

经验值:9745
发帖数:1450
精华帖:72
20楼    2013-07-26 18:28:36
精华帖  主题:回复:水泵的电机的变频下限是多少?
quote:以下是引用一介书生在2013-06-26 20:44:02的发言:
quote:以下是引用bubli在2013-06-26 11:46:08的发言:
quote:以下是引用一介书生在2013-06-24 19:47:14的发言:
-----------我调的单位恒压供水给变频器最低运行频率设定20HZ,担心反馈出现问题时,潜水泵长时间运行在低频,是很容易烧水泵的,

所谓烧水泵,是一体风扇散热的问题吧,要买风扇独立式,单独接线的


不好意思 ,我指的是潜水泵!

井用潜水泵长期在低频下运行是不会烧电机的,这一点我可以绝对肯定,只是效率低 甚至是效率为0。
针对这一点,我经常建议用户,给系统增加“休眠功能”。现在很多品牌的变频器内置有此功能或增加“供水基板”后可以实现。
对于无此功能的变频器,我经常采用LOGO配一个电接点压力表,间接实现“休眠功能”;动作过程:当变频器的运行频率降低到大于“0流量”2~5Hz及以下时,延时后由LOGO的数字量输出点 控制切断远传压力表或压力变送器的电源,使变频器输出至50Hz(此时已进入电接点气压罐供水状态),压力达到电接点压力表上限时停机,停机后由气压罐供水。当压力下降至电接点压力表下限时,变频器再输出至50Hz,达到上限时停机、、如此循环。退出“电接点气压罐供水状态”的条件我采用了两个,只要满足其中的一个就退出“电接点气压罐供水状态”,进入变频恒压供水状态。例如:条件1、停机的时间小于3分钟压力就下降至“下限”时;条件2、连续运行6分钟压力没有达到“上限”时。
另外,主管网上应增加一台气压罐,根据潜水泵的额定流量选配,如:直径600或800或1000 ;建议在杨水管的弯头处(潜水泵与阀门之间)加一个“补气阀”,“阀门”(含止回阀)的出水口与气压罐链接,供水总管道再直接与气压罐链接(不要只采用一根管道链接的方法:主管道与气压罐之间)。气压罐的底部留“排污口”,中部留排污时的进气口。压力采样的远传压力表(或压力变送器)最好安装在气压罐的中部或中下部。
小区、各种办公楼、学校、公寓等等的生活供水系统,增加“休眠”功能后,节电效果非常明显。由于进入此状态时正处于供水的“低峰”期,压力的波动对供水效果影响不大。不仅仅是深井生活供水系统有必要增加此功能,两台及多台泵的二次变频加压(水源为水箱、蓄水池等)、管网叠压等生活供水系统(泵组进水口通过“稳流罐”或直接与市政自来水管网链接)等同样意义非常!节能降耗、减少二氧化碳排放,共建绿色家园。
当然了,对于后两类生活供水系统还可以配置辅泵,辅泵的流量取单台主泵流量的1/3至1/2,辅泵变频恒压,也有很好的节能效果,如果再增加上辅泵休眠功能,效果就更好了。缺点:调试步骤复杂,程序相对复杂。这些我做过,不是信口开河。PLC用的是LOGO!。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
百花深处
侠客

经验值:728
发帖数:254
精华帖:6
54楼    2014-06-06 14:45:02
精编帖  主题:回复:水泵的电机的变频下限是多少?
水泵,大部分用的是离心泵,只有超高压要求,如高压清洗等行业,用到柱塞泵,螺杆泵和齿轮泵,正常也很少用来做水泵,有一个锈蚀的问题。离心泵的效率,流量越低的效率越低,50立方每小时以下的较小流量离心泵,大部分的效率在40%-65%,大于50立方每小时的离心泵,效率才能达到65%-80%,所以,常见的离心泵来说,流量5立方每小时的,扬程是15米左右,效率40%,低于这个效率的泵,你就要考虑在泵出口用阀件等控制流量了,而不是继续变频降低转速
您收到0封站内信:
×
×