技术论坛

 V/F控制方式下,是否要做静态优化和动态优化?

返回主题列表
作者 主题

总坛主
西门子官方工程师西门子官方工程师

经验值:15305
发帖数:1534
精华帖:115
楼主    2019-04-28 11:34:14
主题:V/F控制方式下,是否要做静态优化和动态优化? 精华帖 

    这个其实在直播课程里讲过,不管是V/F控制还是矢量控制都需要电机等效电路图数据、电机电缆的阻抗和感抗等参数。所以V/F控制方式我们也建议通过P0340与P1910做静态计算和静态优化,而且现在我们新的SINAMICS变频器手册上已经讲了,V/F控制需要做静态优化。但由于V/F控制下没有速度环,所以不需要做动态优化。

    这里和大家分享一个我在现场遇到的情况,当时是一台S120 V/F控制驱动第三方的电机,通过Control Panel控制面板去测试,点击启动按钮,八、九秒之后变频器才进入运行状态,启动反应很慢。当时查了很久都没有发现原因,后来我执行了一下电机的静态优化后,就好了。所以建议大家V/F控制方式下还是做一下静态计算和静态优化。