作者 | 主题 |
---|---|
kdrjl 版主 经验值:136391 发帖数:34924 精华帖:435 |
楼主 2019-11-23 19:18:41
主题:G120的SLVC应用,高速旋转的电机快速捕捉在启动一个关键参数 过去,使用MASTER DRIVE的VC控制,因为有编码器的实时速度检测,所以在电机旋转中激活使能禁止或允许是实时操作的。没有障碍。只有在SLVC才会有捕捉再启动的功能。 现在,G120不管是有没编码器反馈,若想在电机运转中激励使能允许,都必须要激活“捕捉再启动”功能的参数才行。 最近一个G120应用,是SLVC,没有编码器的矢量控制,发现,在电机高速旋转中,如果激活电机使能,利用捕捉再启动追踪运行转速,很长时间达不到规定的速度。大约好几秒钟才行。 看看捕捉再启动有关的参数,其中P1203是捕捉速度,工厂化设定值是130。将其改成50,再试捕捉再启动,立马实现快速追踪。 由此,知道了捕捉再启动相关的几个参数该如何使用了。
我是你的朋友
|