作者 | 主题 |
---|---|
kdrjl 版主 经验值:135967 发帖数:34803 精华帖:434 |
楼主 2020-07-22 19:56:11
主题:三相400V等级的异步电机,允许的连续耐压是多少? 3AC400V变频异步电机,连续工作的允许耐压值是多少呢?
我是你的朋友
|
yming 至圣 经验值:126308 发帖数:21931 精华帖:822 |
3楼 2020-07-22 22:02:23
主题:回复:三相400V等级的异步电机,允许的连续耐压是多少? 异步电机么? 3AC400V没问题。我们电网有时会达到415V,4kW电机一直运行。 标准异步电机实际耐压(绝缘)要高得多。绝缘程度、漏电击穿只与电机温度有关。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
WWCWWC 至圣 经验值:71500 发帖数:7980 精华帖:145 |
14楼 2020-07-24 10:46:11
主题:回复:三相400V等级的异步电机,允许的连续耐压是多少? 早在10多年前,我进入一家全米资企业。那里有从北美搬迁的一家工厂,控制电压110V这个好处理,就是如楼主说的电机比较难伺候了。大家都知道,我国的供电情况,三相是400V 50HZ,而那家公司从米国运来整厂的所有设备,可把我整的够呛。 小功率电机(15KW),哦对了,米国那边讲究电机功率是马力,多少多少匹马力。我反正按1马力 = 0.735KW估算。那如功率较高的那些电机,如40立方空压机,电机功率大约有250KW,怎么办?小功率电机我全部改为三角形接法,接入400V系统 50HZ运行。250KW的电机我当时真的不敢那样通过接线使用了,想想还是稳妥一些加装一个专用变压器算了,于是申请项目加装变压器1000Kva的一台变压器,供应2台40立方的空压机运行,电压问题是解决了,那频率问题呢,电机标注是60Hz,而我国只能是50Hz。哎,算了。就是电机转速慢了,制气量少了一点呀。于是,就这样应用了几年。 后来,有一次一个朋友推荐说空压机改装用变频器可以恒压控制,一定意义上还可以节能降耗。征得老板认可后,我先在一台40立方的空压机上试验,出气管路合适的位置加装了一个压力传感器,用于反馈给变频器的压力信号置,变频器选择是国内品牌的,整体投资大概10多w人民币,于是担心恒压时,变频器低速输出,电机的散热问题,我将变频器输出频率低速限制在35Hz以上,启动信号取自原控制回路的触点信号,这样又使用了几年。最后来换公司到现在的公司工作了,原公司的事情慢慢淡忘了很多,只是今天看到这个,还有一些模糊的记忆。 |
风起云 至圣 经验值:15886 发帖数:711 精华帖:113 |
17楼 2020-07-26 00:46:37
主题:回复:三相400V等级的异步电机,允许的连续耐压是多少? K版,提供西门子常用的1LE0电机参数供参考,其他品牌的最好咨询一下电机厂家。 1LE0 电动机的标准绝缘系统设计要求,能够保证其在变频器供电电压不超过 460 V 时正常运行。 电压承受值 ■ 绕组结构和其他系统参数,尤其是绝缘系统中不同绕组的对地电压(代表了绝缘系统的电介质应力)。 图表所示为 1LE0 电动机标准绝缘能承受电压的峰值和上升时间:
驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
|