技术论坛

 s5-s7 改造问题

返回主题列表
作者 主题
笑笑蚂蚁
侠客

经验值:769
发帖数:302
精华帖:0
楼主    2010-09-16 12:52:27
主题:s5-s7 改造问题
大家的s5-s7 项目改造时的方案是怎么做的?是把原来的S5程序转换过来还是直接根据需求写S7的啊?请教高手!
n次看你的背影
奇侠

经验值:7973
发帖数:2355
精华帖:73
19楼    2011-06-06 21:41:08
精华帖  主题:回复:s5-s7 改造问题
我讲个相关的故事吧。2002年刚学习过S7,当时也出于好奇,有一段时间比较闲,闲着没事,就全当是个练习吧。把公司几个S5-CPU155U PLC站的程序试着转换成S7程序,把原S5中的FB提取出来编译后做成了对应的FC,确实比较繁琐,转换的时候遇到了较多的问题。之后在S7的机器里面测试了一下居然也能用。后来在公司技改的一些项目中也成功地得到了应用。所以我个人感觉,先弄清楚S5程序结构,然后把一些不重要的东西先去除,把那些重要的东西先提取出来,有些重要的而提取不出来的东西,在S7里面找到相应的SFB或者SFC替代,并且把S5转S7的FC集中放在一起,放在自己建的S7库里面。再按照S5里面的程序结构和控制逻辑在S7里面编写、测试一下。应该基本上也就能完成升级换代了。呵呵,仅供参考!一家之言,不对之处请多指正!

佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”
您收到0封站内信:
×
×