 一台新的840DSL设备,调试了有两个月。最近两三周偶尔突然会出现停机,MCP面板闪烁,整个输出掉了。各个PLC从站没有红灯。

不知道那块出现的问题。

 

 

 

 

 

keep moving !
陆上行舟
奇侠

经验值:5233
发帖数:1187
精华帖:6
2楼    2018-11-03 17:00:58
精华帖  主题:回复:840Dsl数控偶尔会出现突然中断

是我把诊断没有弄清楚。以前的图片是NCK复位后的诊断,是正常启动过程遇到的。

实际应该在故障发生后,硬件诊断下。

这台设备硬件诊断出来发现是运行周期超时,最终找到了,程序里面有一句死循环。所以遇到条件满足时,就到死循环上了。

之前的图片误导人了。