技术论坛

 power unit 故障一例

返回主题列表
作者 主题
Siemens TIA
侠圣

经验值:3500
发帖数:491
精华帖:4
楼主    2019-06-13 07:15:00
主题:power unit 故障一例

基本信息:

系统840DSL,NCU+PCU50+SINAMICS;

现象:

1.一台正在运行的设备突然间报警,如图

 

2.根据报警,207810,查找原因,

 

3.提示更换power unit,更换此部件(好在备件充足),

4.更换新的power unit回装DP,做安全集成测试,上下电之后设备恢复正常。 

5.注意点,更换硬件之后系统重新上下电非常重要,有意想不到的效果。

学无止进 技有所长
Siemens TIA
侠圣

经验值:3500
发帖数:491
精华帖:4
3楼    2019-06-13 07:50:03
精华帖  主题:回复:power unit 故障一例

谢谢点赞!

关于第5点补充:

  1. 更换完硬件之后,第一次上电报警并没有消除,以前的报警仍然存在;

  2. 考虑到硬件有变换,回装了DP参数,没有消除报警;

  3. 安全集成做完之后报警依然存在;

  4. NCK之后出现其他的报警

  5.  查报警需要重启Drive-Cliq组件,与Drive-Cliq相关的,从NCU开始一直到各个轴的驱动,那就NCK,问题并没有解决。

  6. 重新检查设备,发现NCU正常运行后准备信号黄色灯闪烁,但启动过程中是正常绿灯,怀疑是不是NCU里面Drive-Cliq模块坏了,打算更换;

  7. 更换之前抱着试一试的想法下电重启,惊喜的发现设备竟然恢复正常了!!!

  8. 之前也是下电,并没有消除报警,因此我觉得下电重启有意想不到的效果。

学无止进 技有所长