主题:给大家分享一些近几年工作中用到.常用但是不常规的【通用参数】 给大家分享一些近几年工作中用到.常用但是不常规的【通用参数】
MD10200 = 1000 (默认) 线性位置的计算度 MD10220 = 1000(默认)角位置的计算精度 这两个参数对于小线段插补可以增加轨迹精度。 ; 系统设置默认开机启动时的操作方式 MD10720 = 0;Auto模式 = 2;MDA模式 ; JOG方式的设置:AUTO方式下可JOG 移动轴 MD10735 Bit0 =1;运行轴在AUTO方式中点动或手轮运动(非DRF) ; INC和返回参考点触发方式 MD11300 = 0 =1:点动方式,;=0:连续方式, ; 系统对改变手轮转向的响应。 MD11310 = 2 =0:不立即改变方向,轴走完所有旋转过的脉冲数。 ; 手轮倍率不准,检查参数 MD11320 = 1; 手轮每刻度发出的脉冲数量 MD11346 = 1; 手轮指定行程或指定速度 ; 仅备份更改过的机床数据 MD11210 = 0 ;备份所有数据 = FF ;仅备份更改的数据 ; 激活外部 I/O、MCP地址 ①. 设置 MCP 上的拨码开关 S2,将7,9,10 位拨到 ON, 设置参数 MD12950[0] = 0 以 及 MD12986[6] =-1 ②. 第一块 PP72/48D PN上的拨码开关 S1, 将1,4,9,10 位拨到 ON,设置参数 MD12986[0]= -1。 ; 手轮倍率机床数据:INC/手轮方式中的增量倍率 MD11330[0]= 1; ×1 MD11330[1]= 10; ×10 MD11330[2]=100; ×100 MD11330[3]=1000; ×1000 MD11330[4]=10000; ×10000 MD41010 设置VAR的倍率(也可以通过设置:可变增量设置) 注:对于840D SL系统 可以把×1000、×1000输入0,倍率不生效 ; 828D如何配置第三个手轮,接到MCP的X60接口 MD11350 [2] = 5; 手轮连到PROFIBUS接口 MD11351 [2] = 1; SEGMENT 828D和808D硬件 MD11352 [2] = 1; 硬件模块/以太网接口上连接的手轮 ; 不输出系Sinamics的故障和报警缓冲器 不输出安全集报警 MD13150 = 909H ;激活Sinamics的故障和报警缓冲器输出 ; 设置测量信号相关机床数据,测头的极性切换 MD13200[0] = 0 第一测量信号为高电位有效 = 1 低电位有效 MD13200[1] = 0 第二测量信号为高电位有效 = 1 低电位有效 ; 系统直线轴的位置显示精度: 小数点后几位 MD51000 = 3;显示小数点后3位,显示单位为毫米 系统旋转轴角度的显示精度 :小数点后几位 MD51020 = 3,角度的显示单位,显示小数点后3位 系统显示主轴转速显示精度: 小数点后几位 MD51021 = 3,主轴的显示单位,即显示小数点后3位 ; 让主轴显示在进给轴模式 MD51023 = 0,即可以将主轴角度显示在进给轴侧 |