技术论坛

 300608报警的处理

返回主题列表
作者 主题
西103班
侠圣

经验值:3240
发帖数:239
精华帖:2
楼主    2020-01-16 19:44:36
主题:300608报警的处理
一台车削中心使用的是伺服刀塔,因为碰撞原因导致机械错位,在换完刀液压锁紧的时候出现300608报警。经过调整维修刀塔,除了大修更换器件不然不能解决。这时想到打个400热线咨询一下能不能通过修改程序屏蔽报警解决这个问题。这台设备使用的西门子810D系统,硬件是ccu3.4,当时热线提供一个方案是:不能屏蔽,因为液压锁紧时是液压反向给电机一个力矩使转子移动,频繁换刀时容易烧坏电机,建议在锁紧时把伺服轴切换为跟随模式。
跟随模式???这是什么…之前培训学习的都还给老师了,在向我们楠总请教一番过后终于有点头绪了,经过一天的折腾终于修改完设备的plc,完美的解决这个问题。
在这里谢谢西门子的热线工程师的解答,谢谢我们楠总的手把手指导。
诚心想各位学习,先谢谢各位高手,大神的指导。
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。