技术论坛

 【求助】802D 400000 PLC 停止3 故障

返回主题列表
作者 主题
手机用户2021011722B0F8
新手

经验值:8
发帖数:2
精华帖:0
楼主    2021-04-08 23:51:42
主题:【求助】802D 400000 PLC 停止3 故障

一个客户厂里才买的一台802d加工中心,二手机器,还未使用,期间搬了一次家,在通电打开时屏幕黑屏打不开,发出去维修,维修好后回来通电开机报警400000 PLC停止3 和 400007 操作数出错: M270.3 SBR1 网络1 ,此前客户从未用过西门子系统,没有备份数据,使用系统内部数据也无法恢复 

求助大家该如何解决这个故障

现在咨询相关人员给出的答案是找同年份一样型号的机床,复制其备份,问题是10年产的机床找到同样的备份如同大海捞针, 请大家帮帮忙,该如何解决,如有能解决问题的专家,有偿!!!



801
至圣

经验值:14163
发帖数:3236
精华帖:28
2楼    2021-04-11 08:34:02
精华帖  主题:回复:【求助】802D 400000 PLC 停止3 故障

802D的plc程序是保存在系统EPROM里的,即使数据丢失PLC程序也不会丢失,首选找一个懂西门子系统维修的工程师,下载PLC程序,问一下维修系统的时候是否删除或修改过PLC程序,通常如果PLC程序是完整的恢复相对简单些,至于报警400000 PLC停止3 和 400007 操作数出错: M270.3 SBR1 网络1,是M270.3超出了802D的M地址范围,802D的M地址范围是M0.0-M255.7,修改后应该就解决了.

决定我们一生的,有时不是我们的能力,而是我们的选择