 SIEMENS 的3WN6开关的失压脱扣器电源能否去掉

返回主题列表
作者 主题
小禾
游士

经验值:287
发帖数:158
精华帖:4
楼主    2005-03-04 09:25:45
主题:SIEMENS 的3WN6开关的失压脱扣器电源能否去掉
每次发生闪网时,3WN6开关会跳闸,严重影响生产,其实闪网时间不到10秒钟,所以想把失压脱扣器去掉,不知效果会怎样,因为不能停电试车,所以想请问对3WN6开关熟悉的高手,如果将失压脱扣器的电源掉,效果会怎么样?
静水流深-007
游民

经验值:52
发帖数:67
精华帖:1
    2005-09-09 21:56:49
精华帖  主题:回复:SIEMENS 的3WN6开关的失压脱扣器电源能否去掉
看你的设备了,如果你的设备不能直接启动,就不能直接去掉失压。如果同时用了西门子的保护,可以在保护上开通这个功能。