主题:【分享】加强三相电流平衡检查及整顿,提高开关供电可靠性。

前几天公司内分切车间内给切片机供电的上级开关箱内一个C32三极DZ47开关经常跳闸,打开开关箱后用手触摸开关表面温度,温度有点高,初步感觉是开关过负载造成的,且发现有三极开关有一极已经过热迹象了。

现场的切片机负载不到7.5KW,电流不到15A,不应该让开关跳闸啊,仔细到车间内检查负载情况,发现车间内新安装了二台3P220V的柜式空调,会不会是这个空调造成的,于是打开现场开关盒后,发现了这二台空调的电源线接到同一相上,二台3P空调制冷时电流可以达到35A左右,这个电流已经超过了上级开关的32A额定电流了,再加上切片机工作需要电流,就造成了开关频繁跳闸,拆除空调线后,根据现场实测的三相各相实际电流情况,再将二台空调线分别接到不同相,尽量满足三相平衡原则后,考虑到用电的安全性可靠性,将原来C32开关替换为C40开关。

这样改进后,就没有出现开关跳闸的问题了。空调工的随意接空调电源,是导致这次开关频繁跳闸的原因,这也说明了不考虑三相电流平衡接线,会造成日后供电可靠性的一大隐患。