技术论坛

 【分享】温度高导致siemens 的软启动器自身报警,无语。

返回主题列表
作者 主题
渔明鱼工
至圣

经验值:23894
发帖数:2059
精华帖:78
楼主    2016-07-18 09:59:04
主题:【分享】温度高导致siemens 的软启动器自身报警,无语。

  温度高导致siemens 的软启动器自身报警,无语。


最近我们设备上有个siemens的软启动器,老是报警。

情况是这样的,该软启动器按装在一个行车顶部,电柜内没有空调。

软启动器故障后,隔几分钟后可以复位。

运行半个小时后故障再次出现,检查软启动器上设置是15A,运行时实际电流是7.2A,

软启动器没有理由跳,电机没有问题,但是由于行车顶部温度较高,环境温度会导致软启动器跳,设置又不能再调高。

我们想证明是不是环境温度导致,把电柜门打开,结果是软启动器运行几天正常,考虑电气柜不能长时间打开,因为车间有石墨粉尘会进入siemens的模块,没有办法只能加个500W的空调。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。