作者 | 主题 |
---|---|
涛声依旧 游侠 经验值:320 发帖数:156 精华帖:6 |
楼主 2005-09-01 13:04:14
主题:电气工程之断路器基础知识之二
低压断路器用作交、直流线路的过载、短路保护,被广泛应用于建筑照明、动力配电线路、用电设备作为控制开关和保护设备,也可用于不频繁起动电动机以及操作或转换电路
1.种类 (1)万能式断路器 (2)塑料外壳式断路器 (3)电动斥力式限流断路器 (4)剩余电流保护断路器 (5)直流快速断路器 (6)灭磁断路器 2.低压断路器的选用要点 表示低压断路器性能的主要指标有分断能力和保护特性。 分断能力是指开关在指定的使用和工作条件及在规定的电压下接通和分断的最大电流值(kA)。 保护特性主要分为过电流保护、过载保护和欠电压保护三种。 (1)额定电压 断路器的额定电压应大于线路额定电压。主要是交流380V或直流220V的供电系统。按线路额定电压进行选择时应满足下列条件: (4-10-5) 式中 ——低压断路器的额定电压,V; ——线路的额定电压,V。 (2)额定电流 断路器的额定电流与过电流脱扣器的额定电流应大于线路计算负荷电流。当按线路的计算电流选择时,应能满足下式: (4-10-6) 式中 ——低压断路器的额定电流,A; ——线路的计算电流或实际电流,A。 如果环境温度低于+40℃,则电器产品温度每低1℃,允许电流比额定电流值增加0.5%。但增加总数不得超过20%。 |