主题:紧急求救! 精华帖 
我厂有一台45kw的电机,启动时间要一分钟以上,请问采取何种方式启动?
星-三角启动与自耦降压启动有何区别?各适用于什么场合?该电机采用何种保护?
请不吝赐教!
cxw2000
游民

经验值:63
发帖数:48
精华帖:1
    2004-11-22 10:40:39
精华帖  主题:回复:紧急求救!
回复:紧急求救! tt游民
通常这两种起动方式都可以控制45KW的起动,但这两种又各不一样,星三角经济一些,而自耦降压启动稍要得多一些。但星三角的优点是:可以(比自耦降压启动)频繁启动。经济型。但是维护比后者要多一些。维护费用多等。但是自耦降压启动有一个致命的就是不能频繁启动。否则自耦线圈就会发热而被烧坏。