作者 | 主题 |
---|---|
tt 游民 经验值:107 发帖数:94 精华帖:2 |
楼主 2003-05-31 19:23:00
主题:紧急求救!
我厂有一台45kw的电机,启动时间要一分钟以上,请问采取何种方式启动?
星-三角启动与自耦降压启动有何区别?各适用于什么场合?该电机采用何种保护? 请不吝赐教! |
cxw2000 游民 经验值:63 发帖数:48 精华帖:1 |
楼 2004-11-22 10:40:39
主题:回复:紧急求救!
回复:紧急求救! tt游民
通常这两种起动方式都可以控制45KW的起动,但这两种又各不一样,星三角经济一些,而自耦降压启动稍要得多一些。但星三角的优点是:可以(比自耦降压启动)频繁启动。经济型。但是维护比后者要多一些。维护费用多等。但是自耦降压启动有一个致命的就是不能频繁启动。否则自耦线圈就会发热而被烧坏。 |