主题:断路器温升过高?
不知如何解决?请高手教教我.
如果缺少了爱,一切的美妙景象都黯然无光
涛声依旧
游侠

经验值:320
发帖数:156
精华帖:6
    2006-03-15 17:05:09
精华帖  主题:回复:断路器温升过高?
原因大概有以下四种:
1,触头压力过分低
2,触头表面过分磨损或接触不良
3,两个导电零件连接螺钉松动
4,触头表面油污氧化
处理办法:
1,调整触头压力或更换弹簧
2,更换触头或清理接触面,不能更换者,只好更换整台断路器
3,拧紧螺钉
4,清除油污或氧化层