作者 | 主题 |
---|---|
小坏 游民 经验值:62 发帖数:26 精华帖:0 |
楼主 2004-08-30 19:10:09
主题:关于脱扣等级
西门子脱扣等级5~30可调是个什么概念?
AC-3,AC-4有啥区别? |
conanzergen 游民 经验值:53 发帖数:20 精华帖:2 |
楼 2005-08-25 14:54:24
主题:回复:关于脱扣等级
脱扣等级是指:保护器件在冷态情况下,当一个对称的三相负载电流为整定点流的7.2倍时的脱扣时间。
脱扣时间如下: 10:在2秒到10秒之间。 20:在4秒到20秒之间。 30:在9秒到30秒之间。
zc
|
rachel 新手 经验值:43 发帖数:38 精华帖:1 |
楼 2005-08-25 16:08:06
主题:回复:关于脱扣等级
脱扣等级规定了从冷态开始,对称的三相负载在7.2倍整定电流时,不同的脱扣等级
具有不同的脱扣时间: CLASS 10A 脱扣时间为2-10S CLASS 10 脱扣时间为4-10S CLASS 20 脱扣时间为6-20S CLASS 30 脱扣时间为9-30S |
范特西 游侠 经验值:492 发帖数:110 精华帖:1 |
楼 2005-10-02 18:51:28
主题:回复:关于脱扣等级
除了脱扣等级,脱扣特性也是断路器一个非常重要的指标。
脱扣特性A: 快速脱扣,用于有限的半导体保护及特长导线和电缆保护。 脱扣特性B: 较快速度脱扣,用于住宅、建筑物中电气安装系统的电缆及线路保护 。 脱扣特性C: 脱扣速度一般,除了用于电缆及线路保护外,也适用于大型照明及部分电动机的保护。 脱扣特性D: 脱扣速度慢,用于保护强启动冲击电流的特殊性负载,如变压器、电磁闸、电容器等。
进退有度,宠辱不惊。
|