作者 | 主题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zane 至圣 经验值:76315 发帖数:19346 精华帖:378 |
楼主 2014-12-20 20:52:36
主题:【Zane说编程】之Slice片段访问与AT覆盖变量的使用区别
1. Slice片段访问 在TIA Portal 编程中,针对S7-1200/1500控制器,允许用户对已定义的字节(Byte),字(Word),双字(DWord),长字(LWord)等数据类型,允许以更小的变量长度单位来独立访问,可以访问宽度为 1 位、8 位、16 位或 32 位的区域,这就是Slice片段访问。 Slice片段访问不支持对常数变量的访问。
图1:Slice片段访问结构示意图
图2:Slice片段访问的语法结构
2. AT 覆盖变量 用户程序要访问声明变量内的数据区域,可以通过附加声明来覆盖所声明的变量。 这样,可以选择对不同数据类型的已声明变量进行寻址。例如,可以使用 BOOL 的 ARRAY 对 WORD 数据类型变量的各个位寻址。 要覆盖变量,直接在待覆盖的变量后声明附加变量,并用关键字“AT”加以标识 对于变量覆盖可适用以下通用规则: · 在 STL、LAD、FBD 和 GRAPH 中,S7-1200 和 S7-1500 允许变量覆盖。 · SCL 支持在所有 CPU 系列中覆盖。 · 可以在以下块中覆盖变量: o 在标准访问的代码块中 o 在可优化访问具有保留设置“在 IDB 中设置”的变量的代码块中 · 覆盖变量数据宽度必须小于等于被覆盖变量的数据宽度。 · 不可以覆盖 VARIANT 和 INSTANCE 数据类型的变量。 · 无法覆盖库中声明为接口中参数的块。 · 无法覆盖接口中声明为参数的结构化 PLC 变量 S7-1200/1500: 在 FC 中使用 AT 对于 S7-1200/1500 中的 FC,覆盖变量和被覆盖变量的数据长度必须相同。如果无法通过程序实现,则可通过 .X、.B、.W 或 .D 语法对现有变量中的区域进行寻址。
图3:AT 覆盖变量示例
3. Slice片段访问与AT覆盖变量的使用差别
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|