主题:各类品牌驱动器外壳该不该采用绝缘材料,看看我们烧了多少东西。 精华帖 

2020/11/17  晚上10:30 一场大火悄然而至,浓烟布满了地下电气室,门卫响起了警报,11:00才有人去到现场,因为当天生产结束,现场没有人,领导们被电话惊醒都赶到现场直到天亮,当时并没有通知我,考虑到第二天要我组织人员进行抢修,没有惊动我让我好好休息,第二天才有精力工作。

2020/11/18 我到公司上班才听到说昨晚火灾了,电气被烧完蛋了,我到了现场一看是这样的,直接损失在10万元,间接损失在50万元以上,还不知道要多长时间能恢复。

原来未烧的画面

领导们组织会议后一顿扯谈,问我要多长时间能恢复,我说在备件全部到位的情况下三天应该可以,但如果有意外我也没办法。

开始到仓库查找备件,最后缺4个DP模块,二个接触器,9个熔丝座,其他的仓库都是有,这也得益于我们平时备件做的好,找采购紧急联系供应商,只有9个熔丝座要得4到5周时间。

我们开始清理火灾现场,对烧坏的地方进行清洁,到下午4点清理结束,一直工作到晚上10点,把部份备件装上去,5个熔丝座清洁还可以用,另外4个是完全烧了。

2020/11/18 我们开始接线,到下午4点,就缺熔丝座了,我只用其中的3个给50A的驱动器用,另外二个分配给原来是10A的供电装置,改为50A的保险丝,为了生产只能先这样了,到晚上10点线全部接好,回家休息大家都累了。

2020/11/19 我们对接线检查后准备送电,配电房我们是外包的,当时他们关电挂锁,我也跟随他们挂锁,因为我要对整个维修小组安全负责,挂完后由于设备现场的总开关有罩子,我们并没有进行验电,再说总开关关了也安全了,配电房关了会更安全。

当时挂锁状态:

因为被烧的电柜后面是另一台设备的,也要关电对维修有风险。

好了我通知他们进行送电,结果穿孔机BERMS  411-3开关送了二次送不上电,421-1暂时不要送电,我说要查明故障,此时我并没有怀疑挂错了锁411-3开关不是对应的我们修的设备,是开关上的文字误导了我们,真实对应的是424-5开关。


我到设备上的总开关上拆下保护盖用万用表电阻档一量阻值为0,对地量也是0,此时其实端子上有电的,我用手快速触碰一下(我没有电笔),没有触电现象,我当时穿的是绝缘鞋,接下来准备拆开线量到底哪里短路了,维修人员来了准备要拆,他们工具是全的,用电笔测量端子,发现有电,我不相信我刚才手摸过了呀,我用万用表量电压,确实有电,这下我真不敢相信,难道他们挂错了锁,我也跟着挂错了,我到配电房叫来相关人员进行确认,我看到有一个开关上写了berms润滑,难道是此开关,经过测试确实是此开关,这样一来设备上总开关不用拆线了,那个送不上电的411-3开关是坏的,接着我们送上24V电源,我准备对驱动传送参数,设备参数我们是有备份的这个得益我备份做的好不用担心,在传送参数时有一个驱动器通信不了,其他三个已经传结束。经检查是X11的通信口内接线时有个线皮掉里面了,插头插不到底。

参数送完后,开始送分路开关,测试驱动器工作不了,用软件连上驱动器出现E108报警,是通信出错,经检查是DP面板没插好,插好后用显示面板确认后就OK了,用软件我不知如何复位,软件是第二次用,不是很熟,此时我在想应该操作可以复位故障的,结果不能,当时有一个K207继电器是当时老外后加的,没有图纸,查程序是总线故障,但是触点不知接哪里,现在明白是用来复位此故障的。

接着测试第二个驱动器,也不工作,但启动时电机慢速反转,他们调线后还是反转,我说这不是反转,是水压带动电机反转的,驱动器没有工作,用软件查看是驱动器没准备好,

由于我对驱动器也不熟,想了会儿也找不到原因,我咨询驱动器厂家,厂家让我看P700参数,

是ST0端子给我提供了方向,检查端子88,89上的电压,没有电压,其他驱动器有电压的,原来88,89端子接了两个+24v,重新接后,所有驱动器运行正常了,再测试设备运行也都正常,此时才下午3点,还是比较顺利结束此次抢修,明天可以安安稳稳双休了。

总结:此次抢修分享,安全是很重要的,用手碰带电体没有触电是幸运的,维修人员拆之前先验电很关键,有着良好的习惯,不象我作为工程师没有工具用手触碰测试。

驱动器内的电容这次自燃是造成此次火灾的主要原因,电容自燃我们是不可控的,如果诸多各类驱动器外壳都是阻燃的,不至于引起如此大的损失,至多只会烧到自身,旁边没被烧的驱动器是铁外壳就安然无恙。