技术论坛

 【安装调试】一起由回复网友提问引出验证的问题

返回主题列表
作者 主题
WWCWWC
至圣

经验值:71500
发帖数:7980
精华帖:145
楼主    2020-12-26 09:58:23
主题:【安装调试】一起由回复网友提问引出验证的问题 精华帖 

【安装调试】一起由回复网友提问引出验证的问题

  今天下午,看到在“找答案”栏目中有一则提问,大致问题是如何将200smart集成的以太网口通过什么设置手段“屏蔽掉,使设备能够在一个相对安全的环境下运行,也是为了规避用户任意修改用户程序,给设备带来的安全隐患问题。帖子的链接:http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_244914_1076.html

  200smart自入市以来,应该说深受广大原200用户及爱好者“一如既往“的喜欢,我对它也有一些情感因数原因,再说对它的应用自200移植过来后,变化并不太多,稍微熟悉一下编程环境,马上可以应用上手了的,基于此自以为自己能够基本掌握200smart的大多数应用。

  今天下午,看到提问后我思考了一下,如果说用指令的应用,可以修改IP地址、获取IP地址这些没有问题,但是,没有看到可以通过什么编程手段,来“屏蔽”这个集成的以太网口正常通讯。但是,在我验证我的一个想法时,模拟验证且出现了这样的情况,我先简单编辑一个由系统时钟驱动的Q0.0,一个非常简单的程序,目的是模拟一个复杂用户程序,这不是要因,主要是验证用户程序的运行情况。问题的要因是我修改这样的IP地址后,真的能够“屏蔽”集成以太网地址的寻址?

程序:

下载:

用户程序下载后,Q0.0按系统时钟运行。

我将想到“屏蔽”的方法尝试着下载,我本意是想劈开一般常用的IP地址网络段由192.168.?.?的格式,我修改为1.2.3.4,图示:注意系统不认可将IP地址时钟为0.0.0.0

子网掩码不变。

将新修改IP地址下载到PLC中,图示:系统报警。

但是,IP地址硬件成功下载到PLC,只是这时的PLC并没有运行,处于STOP模式,图示:

再次连接PLC,就报警,图示:

我的电脑IP设置为自动搜索的,并没有设置IP地址,我将电脑修改1.2.3.5

再次连接PLC,ok!正常,在线监控ok!


 自此,验证这样仍然无法“屏蔽”以太网口,更何况软件还有“自动”搜索IP地址功能,我验证设置的1.2.3.4的IP地址,通过修改电脑网口的网络段,仍然能够连接到PLC。

   只是,我在旁晚快到下班时间验证时,没有通过修改设置电脑的IP地址,而是动用了给PLC做工厂设置的操作方式,由于电脑没有设置一个诡异的同网段IP地址,而无法通讯连接上,以为按此方法可以让PLC的通讯口瘫痪掉,临时“屏蔽”一下,几次验证后这个方法还是失败了,借于这个验证与大家分享。