主题:求助,s7200/224XP串口通讯。 问题如下: 我做了一台液体灌装机,用一台称重仪表的485串口和224XP的串口1进行自由协议的通讯,就接了两根线A/A,B/B,另一个串口接触摸屏。程序都做对了,开始的几天一切正常,仪表的数据能正确显示在触摸屏上,灌装也很顺利,精度足够。 可是后来发现通讯干扰仪表称重,仪表上的数字来回乱跳,拔下通讯插头就好了,我以为是仪表的问题,就换了另一个厂家的仪表,修改了通讯程序,可以通讯,可还是干扰称重,换另一个通讯口也干扰。厂家说实在不行就加一个485隔离器,可是那个东西成本太高了,正好手头有两个232转485的转换器就接上了,结果不能通讯了,去掉转换器也不行了,我估计PLC的串口烧掉了,明天再换一个。 在此求助各位,有没有其它的解决办法。 |
碎梦尘封 游侠 经验值:422 发帖数:56 精华帖:1 |
7楼 2016-07-27 15:46:38
主题:回复:求助,s7200/224XP串口通讯。 终于解决了,是仪表防爆电源的0V和PLC这边的0V要连起来接地,目前稳定运行一下午了。 第一个CPU的串口烧了一个贴片电阻,拆了个报废的CPU给它换上就好了。 感谢所有人! |