技术论坛

 仪表安装术语

返回主题列表
作者 主题
趙`公子
游侠

经验值:465
发帖数:243
精华帖:2
楼主    2011-01-18 08:55:27
主题:仪表安装术语
仪表安装术语
仪表安装术语

(摘自于仪表工手册-第五篇仪表安装-第一节安装术语与符号)

安装术语
1、一次点 指检测系统或调节系统中,直接与工艺介质接触点,如压力系统中的取压点,测温系统中的热电偶(电阻体)安装点等等,一次点可以在工艺管道上,也可以在工艺设备上。
2、一次部件 又称取源部件,通常指安装在一次点的仪表加工件,如压力检测系统中的取压短节,测温系统中的温度接头.一次部件可能是仪表元件,如流量检测系统中的节流元件,也可能是仪表本身,如容积式流量计、转子流量计等,更多的可能是仪表加工件。
3、一次阀门 又称根部阀、取压阀。指直接安装在一次部件上的阀门。如与取压短节相连的压力测量系统的阀门,与孔板正负压室引出管相连的阀门等。
4、一次仪表 现场仪表的一种。是指安装在现场且直接与工艺介质相接触的仪表,如弹簧管压力表、双金属温度计、双波纹管差压计,热电偶与热电阻不称作仪表,而作为感温元件,所以又称作一次元件。
5、一次调校 通称单体调校。指仪表安装前的校验,按《工业自动化仪表工程施工及验收规范》要求,原则上每台仪表都要经过一次调校,调校的重点是检测仪表的示值误差、变差、调节仪表比例度、积分时间、微分时间的误差,控制点的偏差,平衡度等。只有一次调校符合设计要求或产品说明书要求的仪表,才能安装,以保证二次调校的质量。
6、二次仪表 是仪表示值信号不直接来自工艺介质的各类仪表的总称。二次仪表的仪表示值信号通常由变送器换成标准信号。二次仪表接受的标准信号一般有三种(1)气动信号,0.02~0.10Mpa:(2)Ⅱ型电动单元仪表信号,0~10mADC,(3)Ⅲ型电动单元仪表信号4~20mADC.也有个别的不用标准信号,一次仪表发出的电信号,二次仪表直接指示,如远传压力表等,二次仪表通常安装在仪表盘上.按安装位置,又可分为盘装仪表和架装仪表.
7、现场仪表 是安装在现场仪表的总称,是相对于控制室而言的。可以认为除安装在控制室的仪表外,其他仪表都是现场仪表。它包括安装在现场的二次仪表。
8、二次调校 又称二次联校、系统调校。指仪表现场安装结束,控制室配管配线完成通过后,对整个检测回路自动调节系统的检验。也是仪表交付正式使用前的一次全面校验。其校验方法通常是在测量环节上加一干扰信号,然后仔细观察组成系统的每台仪表是否工作在误差允许范围之内。如果超出允许范围,又找不出准确的原因,要对组成系统的全部仪表重新测试。
二次调试通常是一个回路一个回路的进行,包括对信号报警系统和联锁系统的试验。
9、仪表加工件 是指全部用于仪表安装的金属、塑料机械加工件的总称。也就是仪表之间,仪表与工艺设备、工艺管道之间,仪表与仪表管道之间,仪表与仪表阀门之间的配管、配线、及其附件加装置之间金属的或塑料的机械加工件的总称,仪表加工件在仪表安装中占的特殊地位。
10、带控制点流程图 管道专业的图名是管道仪表图,它详细标出仪表的安装位置,是确定一次点的重要因素。


我一直在努力