主题:关于液位的测量
真空环境,有腐蚀性,液体液位波动幅度较为厉害,有晶体,罐体下部为锥体,但可不计入测量,曾试着雷达物位计,可数值测量波动跟不上现场液位,而且精确度不高,偏差较大,雷达物位计上粘料的话也不能正常测量,请问该如何选型,急。。。
|
大名丁丁 侠圣 经验值:3546 发帖数:1947 精华帖:24 |
3楼 2011-03-29 18:10:25
主题:回复:关于液位的测量 quote:以下是引用LJ8653在2011-03-26 15:04:01的发言: 介质的话是PH在1.5-8.0之间, 一般为弱酸性 量程在0-5米左右,过程压力为全真空状态,过程温度最高也就是六十度左右,结晶较为严重,完全有可能在喇叭天线上有厚厚一层料,因此我在想用西门子的LC300能不能实现测量要求,请用过的人指教。。。 PH在1.5-8之间?PH>7就算碱性了。但不要紧,一般用雷达或射频导纳液位计主要和介质的介电常数有关。酸性或碱性物质的介电常数一般都比较高,可以视作导电介质。在挂料严重而无法解决的情况下,用射频导纳液位计是个不错的选择,价格便宜而耐用。缺点是对射频导纳的测量精度不能要求太高,标定时一定要求湿标,对现场服务有一定要求。
春山无伴独相求,伐木丁丁山更幽!
-- 倍鼎测控 www.bedragon.cn
|