技术论坛

 请教:关于MAG5000的设置与输出

返回主题列表
作者 主题
碧海蓝天
游民

经验值:118
发帖数:93
精华帖:0
楼主    2011-05-12 23:59:19
主题:请教:关于MAG5000的设置与输出
我正在做的一个项目,用MAG5000测量纯水的流量,仅需要单次的累积流量,信号上传至PLC,每次的流量值由触摸屏给出,原计划用模拟量值实时测量,但也有工程师建议用脉冲计量,MAG5000有这个功能吗,具体应该怎样设置,流量计能自动清零吗?
崩溃
侠客

经验值:823
发帖数:172
精华帖:13
8楼    2011-05-17 13:40:56
精华帖  主题:回复:请教:关于MAG5000的设置与输出
需要考虑用户的最大流量和脉冲接受设备的能力,需要设置两个参数,脉冲当量和脉宽长度:比如最大量为3600m3/h,那么一秒钟就是1m3,如果偏要把脉冲当量设置为0.01L/p,那么1s钟就会输出100000个脉冲,据此脉宽就要求小于1/100000s,即0.01ms,否则脉冲就会叠加,这时候对接受设备而言也是个挑战,比如s7200DI点一般的滤波抑制时间是6.4ms,脉宽小于这一时间的脉冲就会被忽略,S7300DI点硬件滤波时间上限是4.8ms,高速计数模块好像是50us以内,仅供参考