主题:阀门定位器自动给信号90%阀门才开始动作,而且直接就全开。
一台双作用阀门定位器,6DR5020-0NG00-0AA0,在发货前做过初始化。到现场后,发现给信号要一直到90%以上,阀门才开始动作,而且会很快就全开。如果要关阀,需要给到80%以下,阀才开始动作,而且会很快全关。感觉就像一台开关阀。
配套的阀是球阀,气缸的压力范围:4-6公斤,减压阀后到定位器的压力4公斤。现场用手动可以动作,没有发现有安装松动打滑的现象。 由于在发货前做过初始化(空载),不知道怎么会出现这种现象呢? |
*天天* 游侠 经验值:481 发帖数:74 精华帖:1 |
4楼 2011-07-05 10:51:21
主题:回复:阀门定位器自动给信号90%阀门才开始动作,而且直接就全开。
1、先看看手动转动阀门有问题没有,是否卡瑟
2、用阀门定位器的手动模式,看看是否可以全开,全关。 3、如果前两项都可以,重新在做一次自动初始化吧。 空载的意思,是不是你原来没有安装在管道上,管道中没有流体。在实验室,做的自动初始化?