技术论坛

 多台MS模块与MP277

返回主题列表
作者 主题
bluecasber
侠客

经验值:743
发帖数:67
精华帖:0
楼主    2011-07-28 15:25:57
主题:多台MS模块与MP277
各位好:
我现在用6台CPU224(每台4只MS模块)+1台MP277进行称重处理,例程没有详细的注释,不是太清楚。希望得到高手的指点。多只MS模块的编程及上位判断是怎么编程处理啊?谢谢bluecasber@hotmail.com
我要实现的功能其实很简单,触摸屏需要显示毛重、净重,触摸屏上按钮清零,校秤,远程按钮清零。


不知者不醉
纯属虚构
侠圣

经验值:2327
发帖数:1042
精华帖:6
1楼    2011-08-02 07:53:20
精华帖  主题:回复:多台MS模块与MP277
说说我的想法,编程还是一样的调用micoscale块,每个块都有各自的地址,如不知道,可以查看plc→信息,每台秤需要20字节的变量储存区。应该弄个主站把其他从站你需要的数据读过来,主站再和屏进行通讯